关于流量计现场与dcs误差怎么解决

爱童童01 2017-04-14
评论
全部评论
吃货受不了555
不知道你们现场用的什么流量计,DCS流量有误差一般存在这么两种情况。
1、采用电磁、超声波、多普勒等现场一次表带远传4~20毫安的流量计或者通过二次流量积算仪积算后再通过4~20毫安传到DCS的,如果DCS显示和现场流量数据有误差一般可以从传输电缆信号干扰、量程是否一致、现场仪表显示数据和输出4~20毫安电流信号是否线性对应等方面找原因。简而言之,无论什么流量计,只有现场仪表工作正常,信号无干扰,DCS组态正确才能无误差。
2、如果现场采用的差压原理的流量计,比如孔板、喷嘴、V内锥,阿牛巴、威力巴等等截流装置,配套差压变送器测量差压数值后通过差压变送器的4~20毫安信号传送到DCS,这里需要注意的是,这个4~20毫安信号只是一个差压值,DCS要根据截流装置的流量积算书的公式写程序进行积算的,积算后的数值才是流量值,一般孔板通用公式是Q v = CεΑ/sqr(2ΔP/(1-β^4)/ρ1) 其中:C 流出系数; ε 可膨胀系数 Α 节流件开孔截面积,M^2 ΔP 节流装置输出的差压(Pa),; β 直径比 ρ1 被测流体在I-I处的密度 (kg/m3); Qv 体积流量(m3/h ),如果所测流量介质(比如蒸汽)的温度、压力有变化,那么还需要进行温压补偿,(比如蒸汽)介质密度是受温度和压力变化影响的,温压补偿的目的是计算变化的介质密度,DCS里可以直接调用介质的比容功能块,如果没有这个功能块可以进行自定义开发这个功能块,比容的倒数就是密度。这里面又涉及到了DCS功能块调用和自定义功能块的东西,不多复述。所以,采用截流装置测流量现场的差压数值不是实际的流量,需要DCS进行写公式积算,如果涉及到温度压力变化较大,还需要温压补偿。这样得出的数据才是实际的流量。
综上所述,一、现场流量计直接输出4~20毫安信号是仪表换算后的流量信号的,那就在流量计本身、传输干扰、DCS组态量程找原因。二、如果采用差压原理的截流装置测量流量的,DCS需要进行积算和温压补偿,积算和补偿后的数据才是流量数据。
13 0 2017-04-15 0条评论 回复