仪器社区

GE dcs 产品介绍

LOVEYO_样子 2011-06-09
评论
全部评论
天下无第三者
GE 的DCS:

1,超高端,Mark -VI。一般不叫DCS,叫TCS。
主要应用领域,燃气轮机,沸水堆工艺(GEZL)的 核电厂控制,航天飞机涡轮控制。
生物化工,细胞分裂,细菌繁殖。核子试验安全系统。
够猛吧。
原则上 Mark 系统过于高端,不单独外售,一般都是配合 GE的大型工艺设备成套卖。
造价无法琢磨,例如一套燃气轮机,用mark的大约3K点,3套控制器,售价1800 W 美金。

2,GE-Xinhua的 火电DCS。 XDPS-OC6000E。
这个就是 GE收购的 新华系统。
经过2次重大升级改进。目前已经融入 GE阵营。
OC6000E的 CPU 速度比常规DCS 快5-10倍。
没有SOE 模块,因为 OC6000E的 常规DI 已经达到了 1ms 精度;Z烂的DI 就可以做 SOE了!
CPU 和 IO站之间通讯,不再需要 西门子ET200M的IM153-2,或者像ABB 那样的CI840,或者像横河那样的IO Node 模块了。 CPU通过以太网和每一个IO模块直接通讯。
扫描周期 1ms。

2个CPU之间用千兆以太网 进行数据同步, CPU 到IO之间是 百兆以太网通讯。

真正意义上的无扰动在线下装,在这个系统上继续得到了保持和发扬。
主攻个方向 600MW,1000MW 大型火电机组。

3,T3700,这个其实也不适合叫DCS。
收购了 woodward,收购了本特利,这个就是 收购后整合的产物,
主要是本特利的精髓。本特利主要做 TSI.所以这个系统不妨叫 TSI,但是也可以做ETS。

3重化冗余表决的 系统。做百万机组的 ETS 很合适。

4. PPS。 这个是 PLC-based 架构的DCS。
GE 自动化集团。看着西门子的 pcs7 做的风声水起,很不爽。
所以用自己的PLC + iFix 之类的 HMI软件,统一整合后,折腾了 个PPS。
目前Bug 还较多。

5. PAC8000. 这个是收购的 MTL M8000 那个系统。
也叫SafetyNet 8000.
IO可以选择 全本安。 CPU也可以做防爆处理。
宽温范围,-30度 到+70度,直接扔在现场 都可以用。
在化工1区,不加任何安全栅,可以安全稳定的工作。

内核应该是 Isagraf 。 HMI目前主要是 iFix 。
----需要特别说明的是,Emerson DeltaV的 卡件就是 M8000 的OEM,
不过M8000的 IO插在 DeltaV 机架上不认,DeltaV的卡件 插在M8000系统上,跟M8000自己的IO混插,是没问题
9 0 2011-06-12 0条评论 回复
xiao1567972185
GE 有DCS系统么?
反正我是没有见过。
20 0 2011-06-10 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论