在额定电流200A以内,DCS和现场仪表显示一致,超过量程200A以后,DCS只显示200A。实际生产中,有时会超过200达到210或者更高,需要把这个超量程电流值反馈给操作人员,并且留下曲线图。请问下该如何调整?
你的量程设置有问题了
看看你的变送器,把量程上限调整为1.5倍或2倍,然后再dcs里面把量程上限改为对应值就好了
具体原因分析:0(4)--20MA信号进DCS,在你的问题中,额定电流是200A对应的是满量程信号20mA,所以DCS中显示为200A,如果电流再大,超过满量程,如210A,220A,你输出的信号还是20mA,所以DCS中仍显示200A,