在额定电流200A以内,DCS和现场仪表显示一致,超过量程200A以后,DCS只显示200A。实际生产中,有时会超过200达到210或者更高,需要把这个超量程电流值反馈给操作人员,并且留下曲线图。请问下该如何调整?
评论
全部评论
祁堇尢
有些DCS是有超量程限制的,比如honeywell的,默认量程为0~,超限量程-5%~105%。
如果没有这个参数可更改。那么调节用电设备及DCS量程范围,两边对应就行。
比如用电设备输出4~20mA(或类型标准信号)对应0~200A,设置为0~250A,DCS侧同样更改。
13 0 2018-04-01 0条评论 回复
疯子Kf41
你的量程设置有问题了

看看你的变送器,把量程上限调整为1.5倍或2倍,然后再dcs里面把量程上限改为对应值就好了

具体原因分析:0(4)--20MA信号进DCS,在你的问题中,额定电流是200A对应的是满量程信号20mA,所以DCS中显示为200A,如果电流再大,超过满量程,如210A,220A,你输出的信号还是20mA,所以DCS中仍显示200A,
19 0 2012-09-18 0条评论 回复
podaoxaq89
调节现场仪表的4-20mA输出对应值,你现在的现场仪表的4-20mA为0-200A,因此需要调节现场仪表的4-20mA为0-250A,这样把这个超量程电流值反馈给操作人员,并且留下曲线图。
10 0 2012-09-06 0条评论 回复
安毁人都是劣种
现场仪表的电流是0~200A以及更大一点 但是又不是直接把0~200A连到DCS的通道 中间肯定是有电流变送器的 将0~200A转换对应为4~20mA 然后在DCS中将4~20mA对应为变送器的那个量程0~200A。 不管你电流变送器是外配的还是功能嵌套在现场仪表中。对变送器部分的调整应该和你测量仪表的额定电流没什么关系的吧
19 0 2012-09-07 0条评论 回复