新人求助,DCS流量是经过怎样一个过程得来的

大庆很帅 2017-05-21
评论
全部评论
vicky_mysky
DCS采集流量信号一般有以下三种情况:
1、采用电磁、超声波、多普勒等现场一次表带远传4~20毫安的流量计或者通过二次流量积算仪积算后直接通过4~20毫安电流信号传到DCS,DCS组态量程和现场仪表量程设置一致。

2、如果现场采用的差压原理的流量计,比如孔板、喷嘴、V内锥,阿牛巴、威力巴等截流装置,配套差压变送器测量差压数值后通过差压变送器的4~20毫安信号传送到DCS,这里需要注意的是,这个4~20毫安信号只是一个差压值,DCS要根据截流装置的流量积算书的公式写程序进行积算的,积算后的数值才是流量值。
一般孔板通用公式是Q v = CεΑ/sqr(2ΔP/(1-β^4)/ρ1) 其中:C 流出系数; ε 可膨胀系数 Α 节流件开孔截面积,M^2 ΔP 节流装置输出的差压(Pa),; β 直径比 ρ1 被测流体在I-I处的密度 (kg/m3); Qv 体积流量(m3/h ),如果所测流量介质(比如蒸汽)的温度、压力有变化,那么还需要进行温压补偿,(比如蒸汽)介质密度是受温度和压力变化影响的,温压补偿的目的是计算变化的介质密度,DCS里可以直接调用介质的比容功能块,如果没有这个功能块可以进行自定义开发这个功能块,比容的倒数就是密度。所以,采用截流装置测流量现场的差压数值不是实际的流量,需要DCS进行写公式积算,如果涉及到温度压力变化较大,还需要温压补偿。这样得出的数据才是实际的流量。

3、如果现场采用的智能流量仪表可以通过通讯的方式和DCS进行传输数据,比如支持modbus、profibus、hart协议的仪表,DCS可以通过通讯方式读取仪表的瞬时流量、累计流量,当然,必须通讯协议相互支持才能进行通讯。
在DCS的一般项目中,第三种情况对于前两种情况要少,Z常采用的是前两种方式。