①、首先先纠正这个写法WDZR YJV 4*25+1*16 CT RC50是错误的
正确的表达是WDZR YJY-4*25+1*16 CT RC50,为什么?
因为WD是低烟无卤,说明电缆的绝缘层和护套层不含卤素的,也就是后面的电缆字母不应当出现“V”字,而YJV中出现的V(一个字母YJ交联聚乙烯绝缘;第二个字母V聚氯乙烯护套,Y聚烯烃护套),氯就是卤素,与WD相左,前后矛盾,说明这个设计人不严谨,没有搞清这个电缆各个字母的含义,WDZR-YJY才是正确的表达
其次这个电缆只是标注了敷设方式,但是没有说明敷设部位(是吊顶内敷设,还是沿墙敷设了),这个再次说明这个设计人不严谨,没有搞清这个电缆敷设方式和敷设部位
Z恰当的标准表达为WDZR YJY-4*25+1*16 CT/RC50 SCE/WE
就一个这么小的、简单的标注就能暴露出这么多问题,不是咱挑剔,设计就得严谨,精益求精!
②、WDZR YJY-4*25+1*16 CT RC50含义的解释
低烟无卤阻燃(交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套)铜芯电力电缆,电缆的截面为4*25(相线+中性线的截面为25mm²)+1*16(保护地线的截面为16mm²),沿桥架敷设(CT),从桥架内出线至配电设备穿厚壁钢管(RC50)敷设(个人感觉偏小,应采用65的管径)
O(∩_∩)O~!